      鋼結構新規范門式剛架的平面外計算長度怎么取?
      問題分類:鋼構技術   瀏覽:415  發布時間:2020-11-2 11:00:26
      請問下,鋼結構的新規范后,門式剛架的平面外計算長度怎么取了,不能取3m了嗎?如果按照實際取,那要很大截面。。。。
      回答問題
      回答 共2條回答

      游客
      可以,隅撐間距設置間距按@1500,計算可以按3m計算
      回答:2020-11-2 11:00:37

      游客
      關于門鋼梁平面外計算長度取值,新規范要求按隅撐間距設置, 理論上直接定義3m的支撐間距 與 隅撐間距3m的隅撐布置一樣,其實計算結果差別較大,特別是一段梁長度低于5m時尤其明顯;但并不是按隅撐布置方法做就梁大了,相反,局部平面外應力過大時,可以通過加密隅撐來彌補,靈活運用,效果升至比直接定義3m要好哦